粘钢加固施工工艺一.粘钢施加固工工艺: 9 _- b3 c$ F: Z
流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 ?; C0 o6 D4 m
1.粘贴面处理 ( c2 `$ U$ R4 `% j3 o0 D
1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
0 R3 S5 z# e2 m' B6 `/ {2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。
3 k! ~" X$ e5 e/ o- d X3 p5 P3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、清洗容剂。 0 Y" P% m A" g) n5 b8 `( d
2.加压固定及卸荷系统准备
- ~6 `% E% C, k5 j/ z* [9 g 1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。
& C/ c0 _4 z+ T( B) b: B" a) P 2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。 ; g6 i F5 }' m- ^; J& u
3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。( [% p7 q' J+ }! m
3 [8 b' r6 S& E, L2 @) C
3.粘钢胶配制 5 }2 R2 q& f2 {9 T. U0 ]
1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。 7 A6 h- G" z9 `# M. ]. c( X* z4 i) i- o
2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。
% K! ], e i- d! z( j
6 ~9 f6 X& A3 f+ o! P4.涂胶和粘贴 ( W/ e. Z5 d. G
1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 # Y* C% j1 q6 {* C* @$ T. t
2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。 ) B4 K6 [4 K" T
8 c, @' d. V6 p# g* {& [8 w
5.固化、卸加压固定系统 . P0 _- L8 N0 V5 g, P
1.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。 7 i3 j7 y3 U( I: o2 k& e
" ?3 l4 a+ B5 O, s2 N5 F& k
6.检验 ( r4 g" E: I. s
1.JGL型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,用钻孔注胶粘贴钻孔时钻两个孔一个作为排气孔一个作为注胶孔。 # ~( T3 f' q# c: _% Z4 m5 B
2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表 |